Bonjour.
Je sollicite vos avis et conseils pour une création d'un tableau électrique (maison) et d'un tableau secondaire (garage à 40m) dans le cadre d'une rénovation complète.
Mon abonnement est de 6kvA - 30A. Disjoncteur de branchement 15/45A. Maison de ville de 85 m².
Compteur et tableau principal ds GTL à l'entrée de la maison
Pour ce qui est du tableau principal, j aurai voulu voir si sa constitution vous paraissait correcte ou si vous y apporteriez des modifs.
(DD pour disjoncteur divisionnaire)
rangée 1 :
Int. Diff. AC 40A // DD 16A prises *8 // DD 16A prises *8 // DD 16A chaudiere gaz // DD 16A Prises GTL // DD 16A volet roulant // DD 10A lum RdC
rangée 2:
Int. Diff. AC 40A // DD 20A Four // DD 20A Lave vaisselle // DD 16A prises cuisine * 6 // DD 16A prises *8 // DD 10A lum étage // DD 2A VMC
rangée 3:
Int. Diff. A 40A // DD 32A Plaques // DD 20A Lave linge + (séparé) Disj. Diff. 10A éclairage ext + (séparé) Disj. Diff. 32A tableau sec. + (séparé)2 prises GTL
Pour les deux disjoncteurs differentiels, je ne suis pas sur.
Est ce que pour réduire le prix je peux plutot créer une 4ème rangée avec: Int. Diff. AC 40A // DD 32A tableau secondaire // DD 10A eclairage extérieur
(l'éclairage extérieur est placé sur la maison)
Pour ce qui est du tableau secondaire, celui ci alimenterait mon garage situé à 35/40m du tableau principal.
Je souhaiterais pouvoir brancher deux machines à bois pour bricoler. Puissance cumulée environ 6kW (c est pourquoi je pensais au DD de 32A ds tableau principal). Quelle serait la section des cables entre les deux compteurs en estimant une évolution de mon contrat vers 45A?
Sur 40m et une section de 16mm², je trouve sur internet 2.25% de chute de tension. Est-ce correct? Cela convient-il?
Cela fait beaucoup d'infos. D'avance merci.