Bonjour,
Prenant souvent une petite châtaigne quand je touche simultanément mon évier inox et une partie métallique (panier) du lave linge, j'ai mesuré la tension entre ces deux éléments.
J'ai constaté une tension alternative de 115 volts environ.
j'ai mesuré la même tension sur la terre de la prise murale (machine débranchée)
Je mesure également un courant alternatif de 1,2 mA entre la terre (ou la machine branchée) et l'évier.
Je ne constate pas la même anomalie sur les autres terres de la maison.
En parallèle, sur ma prise "peut-être défectueuse", est branchée en "fixe", donc en permanence, le moteur électrique d'un volet roulant .
Un électricien à qui j'avais demandé de contrôler les prises de terre avec son équipement ad hoc n'a rien constaté d'anormal ?
Qu'en pensez-vous ?