Bonjour,

je tiens à faire part de mon avis sur le télérupteur unipolaire ABB

(pas moyen sur la fiche produit).

Installé il y a environ 5 ans, il a rendu l'âme hier soir.

Je m'en suis rendu compte en allant dans mon cellier,

en entendant une ron-ron typique d'un transformateur en difficulté.

Etonné, j'actionne le levier, ça grésille encore plus fort, je tapote, plus de bruit, très bien, on verra demain.

Quelques minutes plus tard, je repasse dans le cellier, et là, en plus du ronronnement, c'est l'odeur caractéristique d'un truc en train de cramer qui m'inquiète.

Le module est le plus à droite sur le rail, il est bouillant, le flanc du coffret situé à un bon centimètre est chaud lui aussi !!

Vite,vite, j'isole cette saloperie avec le coupe circuit qui va bien.

Bref, choisi par hasard au moment de l'achat, "parce qu'un télérupteur, je vois pas comment ça peut merder",

je réalise aujourd'hui que j'ai bien failli ne pas me réveiller ce matin.

J'hésite à le brancher sur un fil et le laisser dehors pour voir au bout de combien de temps il s'enflamme.

Avis à L.M. contactez moi pour récuperer la bestiole pour son autopsie, en échange, je procèderais à celle de l'argent que vous me renderais... :-)