Bonjour,
Je souhaiterais soumettre mon problème à la communauté :
Je suis en train de rénover un appartement de 92 m2 des années 60 (collectifs de 8 appartements).
Je passe en tout électrique (chauffage, ballon, ...). La colonne montante ne permet de délivrer en monophasé que 30A, ce qui sera bien insuffisant pour l'installation. D'après Erdf, Le seul poyen de disposer de suffisamment de puissance, c'est de souscrire un abonnement en triphasé, car ce type d'alimentation a été présent dans la résidence (bien qu'actuellement le compteur et l'abonnement soit en monophasé). Je suis donc contraint et forcé d'utliser du tri pour avoir de la puissance (sinon je dois faire refaire la colonne montante, ce qui est hors de prix).
Je dispose de radiateur à chaleur douce (stéatite) : 1500w * , 2000w * 2, 1000w * 3) que je veux faire fonctionner en 2 zones, et d'un ballon d'eau chaude (2200w) que je souhaite utiliser en jour/nuit.
Je précise que je n'ai aucun équipement alimenté en triphasé.
Je pensais donc initialement utiliser derrière le disjoncteur de branchement (tri), 3 inter diff mono, soit un par phase et équilibrer les dispositifs qui sont derrière. Mais j'ai lu plusieurs points qui me font douter que cela marchera correctement.
- Concernant le chauffage, et particulièrement le raccordement du gestionnaire de chauffage. J'ai lu que cela ne marcherait que pour les chauffages présents sur la même phase que le gestionnaire.
1 - Est-ce vrai ?
2 - Si, oui, existe t'il des gestionnaires pour utilisation en triphasé ?
Ensuite, on m'a conseillé d'utiliser un inter diff tetra et de relier derrière tous les chauffages (via des disjoncteurs mono) (cf image jointe).
3 - Quel est l'intérêt de l'inter diff tetra pour l'équilibrage ?
4 - Me dispense t'il d'avoir à équilibrer les chauffages derrière ?
5 - Permet -il simplement de mieux brancher le gestionnaire de chauffage ? si,oui coment concrètement (avec prise en compte du jour/nuit et du ballon d'eau Chaude) ?
6 - J'ai vu sur certains schémas qu'en plus de l'inter diff tetra, il fallait un "disjoncteur divisionnaire tetrapolaire" Qu'est ce que c'est exactement et pourquoi est-il nécessaire sachant que le disjoncteur de branchement sera forcément en tetrapolaire ?
J'avoue que concrètement, le schéma de cablage m'échappe un peu quand on rentre dans le détail avec le triphasé.
Je dois emmenager au 1er aout et suis donc assez pressé (pas mal d'autres travaux à terminer par ailleurs)