Bonjour
Nous projetons de déplacer notre cuisine actuelle dans notre salon afin de faire une cuisine américaine avec ilot central sur lequel sera la plaque de cuisson
Cela va donc engendrer un certain nombre de modification pour l'electricite.
Je pensais passer par un boitier divisionnaire dédié afin d'eviter de tirer tous les cables depuis le boitier existant et de rassembler cette nouvelle installation.
La cuisine comportera :
- Plaque induction 11.8kW (branchement possible en 63A ou via 2 lignes 32A et 16A)
- Four
- Lave vaisselle
- Frigo
- Micro Onde
- Hotte
- Eclairage (spots encastres, suspensions)
- Prises crédence et ilot
Voici le tableau actuel :


Le disjoncteur general est de 30A et mon abonnement actuel a 6kw.
Nous nous chauffons et produisons notre ECS via le Gaz. La nouvelle cuisine (induction VS Gaz actuellement) et la machine a laver le linge seront donc les gros consommateurs de la maion
1/ Quel abonnement dois je prendre 12kva ou 15kva ? J etais parti sur 12k vu que nous ne tirerons jamais au max sur la plaque.
Concernant la nouvelle installation, je pensais :
- installer un Disjoncteur de 63A sur le tableau principal
- cabler en 16mm2 entre le tableau principal et le tableau divisionnaire (il y a moins de 10m entre les deux tableaux)
- installer un tableau de la sorte :

2/ Est ce pertinent ? conforme ? suffisant ?
Je viens d' acheter ce tableau précablé en promo chez Castorama qui me paraissait suffisant et pour lequel je ne dois acheter qu un differentiel 63A type A pour la plaque

Un Grand MERCI par avance !!
PS: Carminas si tu passes par ici, on est aussi voisins 🙂