BlankUser
Premiers gestes 🧤
29/08/17-09:01

spot HS

Bonjour,

Nous avons acheté une maison recemment, l'ancien propriétaire y a installé pas moins de 50 spots sur l'ensemble de la maison.

Lorsque nous avons enmenager tout marchait bien jusqu'au jour où dans l'une des chambres de l'étage ou se trouve 3 spots nous n'avons plus eu de lumière sans que le disjoncteur est disjoncté...

Nous avons changé les spots pour installer des LED mais sans résultat . Nous avons remarqué que les spots étaient directement installé dans l'isolant (laine de verre ) et avons installés des cloches par dessus.

Avec un testeur, nous avons remarqué qu'il y avait du courant qui passe dans 2 spots sur 3 .

L'interrupteur quand a lui est en bon état ...

Pouvez vous nous aider à comprendre ce qu'il se passe?

merci chambre 2.jpginterrupteur chambre 2.jpg

Continuez d'explorer la communauté !