Bonjour,
Ma maison de 120m2 est raccordée au réseau ERDF via une installation triphasée (il me semble que le terme exact serait plutôt tetrapolaire...). Cette maison que j'ai acheté il y a 3 ans, a fait l'objet d'une "rénovation" en 76 me semble-t-il, aussi le tableau doit daté et répondre aux normes de cette époque (voir photos et schéma ci-joint).
En essayant d'analyser un peu cette installation dans l'objectif de faire une mise en sécurité d'une part, et de voir un peu si les charges étaient équitablement réparties sur chaque phase, il m'est apparu une chose qui me semble assez étrange.
J'ai un abonnement 12kw, ce que si je ne m'abuse se vérifie par les 3 x 20A indiqué sur le disjoncteur EDF...
Si j'ai bien compris, cet abonnement veut dire que j'ai 4kw par phase, et que si sur une des phases, on essaie de tirer plus de 4kw, quand bien même les autres ne seraient pas sollicitées, ça devrait sauter... Si c'est bien exact, c'est ici que ma bizarrerie survient.
Pour les convecteurs électriques (voir photo + schéma), j'ai un disjoncteur tetrapolaire 20A qui alimentent 6 portes fusibles sur lesquels les convecteurs sont raccordés. Chaque phase du disjoncteurs tetrapolaire alimentant 2 portes fusible.
Aussi, si je ne me trompe pas, quand j'ajoute la somme des puissances des convecteurs reliés sur les 2 premiers portes fusibles (phase 1), j'arrive à 6000W soit 6kw... Donc bien supérieur à mes 4 kw de ma phase.... Et pourtant, hier soir, j'ai mis en route les 4 convecteurs en même temps, et mon installation n'a pas "sautée"...
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer où est-ce que je me trompe dans mon raisonnement.
Vous remerciant par avance,
Cordialement,
Sébastien.