Bonjour tout le monde,
Je suis en pleine rénovation de mon appartement et je compte faire valider l'installation par le consuel à la fin.
Cependant j'aurais quelques questions quant à la norme NF C 15-100.
- J'avais, avant rénovation, 2 prises de courant dans mon salon. J'en ai 3 après désormais (possibilité d'en ajouter une 4e). Dois-je obligatoirement en installer 2 nouvelles pour en totaliser 5 comme le dis la norme? Mon salon ne faisant que 17m² je n'en ai pas l'utilité d'en avoir autant.
Même chose concernant la cuisine (6m²), 2 prises de courant me suffisent sur le plan de travail, or la norme préconise 4 minimum.
Et idem pour les chambres ou j'ai 2 prises de courant par chambre au lieu de 3 dans la norme.
- J'ai acheté un tableau électrique comprenant :
-1 Interrupteur différentiel 30 mA, 40 A de type AC
-2 disjoncteurs 10A pour les circuits éclairage (10 points lumineux)
-2 disjoncteurs 16A pour les circuits prises de courant (16PC: 8 par disjoncteur)
-1 disjoncteur 16A pour le circuit direct chaudière
-2 disjoncteurs 20A pour les circuits indépendant (1 lave-linge et 1 lave-vaisselle)
-1 disjoncteur 32A pour les circuits indépendant (four + plaque dans une boite de dérivation)
Je voudrais savoir si les disjoncteur 20A ne sont pas surdimensionnés pour ces 2 équipements ou si je dois passer en 16A?
- Toute l'installation à été faite en fil HO7 rigide sous gaine sauf qu'au dessus du coffret, j'ai installé une goulotte pour descendre mes fils mais cette fois-ci sans gaine, directement dans la goulotte. Dois-je mettre tous les fils sous gaine sachant qu'ils seront dans la goulotte?
Merci par avance pour vos réponses.