bonjour à tous
Y'a til un consuel ou toutes autres personnes capable de me renseigner.
Un client me demande de refaire une partie de son habitation qu'il met en location, le tout en moulure.
Generalement je ne fais que du dépannage ou de la petite installation, jamais de grosse renovation comme ici, c'est pour ça que je cale niveau de la norme, je suis nouveau entrepreneur. 😁
Maison à 3 étages:
RDC-Garage, buanderie, 1 chambre
1er- salon, cuisine, wc, salle de bain
2ème- chambres X3
Il me demande de ne refaire que le 1er et 2ème.
Le tableau avec disjoncteur et compteur sont dans le garage.
Pour une question de facilité, je veux mettre le tableau au 1er dans les WC et laisser disjoncteur et compteur dans le garage.:
Je peux le faire en respectant la norme de la hauteur ?
Est ce que je dois imperativement suivre la norme NF C15-100, c'est à dire avec le cablage du réseau et baies de brassage, et toutes les règles de la norme: nombre de prise, je vois aussi qu'il doit y avoir une prise à proximité de l'allumage... ?
En gros, je ne refais pas tout, mais je rajoute un tableau au 1er, pour alimenter le 1er et le 2ème étage.
Si un jour il refait, le RDC, il faudra refaire le 1er et le 2ème en suivant la norme, donc avec réseau et baie de brassage ?
J'ai appeler mes anciens collègues, et ils ne savent pas me répondre, c'est ballot quand même !!! 😞