Bonjour,
nous projetons la rénovation de notre tableau électrique, ci-dessous projet de répartition :
Cuisine
1 ID 30 mA, 40 A type A
1 x 32A plaque (conducteur 4 mm², problème ?)
1 x 16 four (préco fabricant)
1 x 16 hotte
1 x 16 lave vaisselle
1 x 16 frigo
1 x 10 chauffage 750 W
Rez de chaussée (salon, chambre, salle de bain)
1 ID 30 mA, 63 A type AC
1 x 16 Prises
2 x 10 Eclairage
5 x 10 Convecteurs (max 1500 W)
1 x 10 VMC
Etage
1 ID 30 mA, 40 A type AC
1 x 16 Prises
1 x 10 Eclairage
5 x 10 Convecteurs (max 900 W)
Garage
1 ID 30 mA, 40 A type AC
1 x 16 Prises
1 x 10 Eclairage
1 x 16 Portail motorisé
1 x 16 Porte garage motorisée
1 x 20 Lave linge
1 x 20 Sèche linge
1 x 20 Chauffe-eau
Que pensez vous de ce projet ? Est il homogène et complet ?
Pour la plaque, en 4mm² un 25A serait préconisé mais le tableau prééquipé acheté contient un 32 d'origine.... Puis je l'utiliser sans risque ou dois je basculer vers un 25 ?
Merci pour vos avis et conseils !