Problème de la pression d’eau froide pour un chauffe-eau

Bonjour,Je viens d’acheter un nouveau chauffe-eau électrique (Guelma de chez Sauter) et j’ai installé un réducteur de pression avec un manomètre juste avant le groupe de sécurité de ce chauffe-eau.J’ai réglé la pression à 3 bars sans souci mais pendant que le chauffe-eau chauffe, la pression de réducteur monte jusqu’à 6.8 bars…Si j’ouvre un robinet d’eau chaude ou je vidange un peu par le groupe de sécurité, la pression baisse.Bien sûr que le réducteur de pression et le manomètre sont installés dans le tuyau d’eau froide avant d’arriver au groupe de sécurité.C’est comme si le manomètre montre la pression de chauffe-eau car c’est environ 7 bars.Heureusement le groupe de sécurité fonctionne pour ne pas dépasser 7 bars.J’ai pensé que peut-être le clapet anti-retour de groupe de sécurité était défectueux et la partie de l’eau dilatée était entrée jusqu’au réducteur.Alors j’ai changé le groupe de sécurité mais ça fait la même chose…Je ne comprends pas car la pression interne de chauffe-eau ne doit pas influencer la pression d’arriver d’eau froide…Est-ce que c’est normale?Est-ce que c’est dangereux de laisse la pression comme ça pour le chauffe-eau?Merci d’avance pour vos conseils. Bien cordialement, Bricochatchat