Bonjour,
J'ai une chaudière au sol Chappée XG1 1700CS 48kw vanne de régulation elttrosit. Cette chaudière bien qu'ancienne fonctionne très bien mais le chauffagiste qui est intervenu aujourd hui pour la révision annuelle n'a pas été capable de la démarrer (alors que j'avais vérifié hier, elle avait démarré au 1/4 de tour après 5 mois d'arrêt). Je n'étais pas présent aujourd hui mais quand je suis rentré j'ai trouvé le thermocouple coté bruleur totalement dévissé et coté vanne bidouillé avec des morceaux d'aluminium!!! J'en ai déduis qu'il avait provoqué une panne (ça arrive en région parisienne, si si!!!) car effectivement je n'ai pas pu la remettre en route (veilleuse ne tenant que quelques secondes avant de s'éteindre). Après avoir nettoyé et revissé le thermocouple des deux côtés et nettoyé la veilleuse, peu de changement. Au niveau du raccord du thermocouple côté vanne, j'ai connecté directement le thermocouple à la vanne (en éliminant un contact électrique qui devait être lié au thermostat de sécurité???) et là ça fonctionne impecable, le bruleur principal se met en route et répond au thermostat d'ambiance à l'allumage et à l'extinction donc tout est OK sauf que si je souffle sur la veilleuse, le gaz continue de partir, probablement car j'ai enlevé les contacteurs electriques au niveau du thermocouplecôté vanne. Par contre, si je tire légèrement le thermocouple côté vanne, la vanne se ferme et le gaz se coupe.
Je pense que le problème vient du thermostat de sécurité mais je n'arrive pas à voir ou est situé cette pièce ni a quoi elle ressemble, ni si cette pièce existe encore pour une chaudière de 1988? Ou alors ça vient peut être du thermocouple qu'il a visiblement bien bidouillé aujourd hui...
Auriez vous une idée?