porte fusible qui a grillé

bonjour, pendant la nuit un porte fusible 16 ampère de mon tableau a grillé, les fils se sont dénudées sur sur 2 cm par la chaleur et ont fondu au niveau des vis (sur le porte fusible). j'ai changé ce porte fusible par un autre que j'avais neuf de coté de marque hager. tout le tableau est hager, il date des années 85, tout marche de nouveau avec ce nouveau porte fusible.

il y a deux ans j'avais installé un interrupteur différentiel legrand de 63 a de type A en tête de toute l'installation, après le dijoncteur d'edf, je ne comprends pas pourquoi le différentiel n'a pas dijoncté. il sent le brulé mais fonctionne je ne comprend pas trop bien, lorsque je fais le test il se déclenche. lorsque je fais également le test avec multimetrix de prises 2P plus t et de differentiel, il se déclenche aussi. Je compte mettre des dijoncteurs de 10a 16 20 et 32 pour remplacer les vieux portes fusibles. avez vous des idées merci

mon abonnement edf est de 45 ampère monophasé