Bonjour,
Le titre paraît étrange mais je vais vous expliquer mon cas.
J'ai trois prises murales (numérotons les 1-2 et 3) connectées en cascade. Tout marchait nickel depuis déjà presque 2 ans (j'ai refait mes travaux d'éléctricité), hier je branche mon aspirateur comme d'habitude sur la prise numéro 3 et là il s'arrête. Je suspecte un fusible mais tout est relevé et ma prise 1 fonctionne. Je branche sur ma prise 2 et là rien ne fonctionne aussi. Je coupe le courant et j'ouvre mes prises 2 et 3 et vérifie mes câbles. Tout est bien connectés. Pas de masse ou de court-circuit. Jelaisse mes prises ouvertes pour faire un test avec un tournevis testeur. Mon tournevis m'indique que j'ai bien du courant sur ma phase (prise 2 et 3). Je fais donc un test avec une petite lampe (abat-jour) qui est équipé d'un interrupteur. Et là il se passe quelque chose d'étrange. En allumant l'abat-jour ma phase ne renvoit plus de courant (ni en prise 2, ni en prise 3.
Je précise j'ai un boitier de dérivation entre la prise 1 et 2 et je n'ai rien trouvé d'anormal.
Avez-vous une idée ? Pour info je vais faire un test de continuité. Je suspecte un câble sectionné 😱
Merci d'avance 😉