/ Placo hydro sans calicot derrière faience
BlankUser
Premiers gestes 🧤
24/04/16-13:17

Placo hydro sans calicot derrière faience

Bonjour,

Je suis en train de refaire ma salle de bain et principalement la partie douche.

Ma douche sera entre 3 murs, une cloison en carreau de platre, un mur avec du placo hydro collé au map sur un mur en béton et un cloison en ba13 sur des rails. Le tout sera faiencé.

Ma question concerne le ba13 collé au map sur le mur en béton, comme il fait 1m30 de large, j'ai un joint vertical à faire. Dois-je mettre une bande calicot pour faire le joint ou puis-je l'éviter? En sachant que je mettrai une bande hydro au moment d'appliquer le SPEC, cette bande peut-elle remplacer le calicot?

Je voudrai éviter de mettre un calicot car je n'ai pas de bord aminci sur mes plaques. J'ai fait un test, et avec le calicot j'ai une sur-épaisseur, et comme j'ai essayé de mettre le minimum d'enduit, j'ai remarqué que la bande tenait mal (je ne suis pas un expert en bande non plus). De plus le mur en béton ne présente aucune fissure, il n'a pas trop l'air de bouger.

Votre avis?

Merci, bonne journée

Continuez d'explorer la communauté !