Voila l'embrouille..
Le fonctionnement du four fait sauter le différentiel 30mA ou le branchement ça dépend des fois..
J’ai teste
- J’ai remplacé de la protection thermique du four 20A ça ne saute pas sur le thermique, par contre le disj de branchement saute
- J’ai fait l’alim du four sur un autre 30 mA ça saute tjrs au disj branch
- Je branche le four sur une PC1 à côté en cuisine : rien ne saute sur le DB
- Si je branche sur une pc2 d’une autre piéce c’est de différentielle qui saute
Par contre j’ai constaté que sur le PC de la cuisine : pas de tension entre phase et terre
Sur la PC d’une autre piéce il y a bien une tension entre phase et terre
A noter que PC1 ,PC2, et four ne sont pas sur le même différentiel (3 différents)
Est ce que le différentiel de la PC1 est naze, ?
Je comprends pas pourquoi il n’y a pas de tension entre la phase/terre sur la PC1 le branchement est identiques ?
Le four est il naze lui aussi ?