Bonjour à la communauté,
Voila, cela fait 2 ans que je suis installé dans mon 2p de 50m² en chauffage et eau chaude individuels et tout électrique. J'ai remarqué durant toute cette période une consommation EDF assez élevée :

Dans le détail, l'eau chaude sanitaire représente 43% de la consommation, là où le chauffage en représente 41. Enfin, l'année dernière en 2016, j'ai consommé 3600kWh.
Bref ces chiffres m'ont toujours paru trop élevés en regard de ma consommation réelle et utile : nous sommes 2, il n'y a personne en journée, j'ai des bons radiateurs inertiels gérés par fil pilote, nous utilisons lave-vaisselle et lave-linge la nuit en heures creuses, nous n'avons pas d'équipement energivore qui tourne en permanence...
Mes soupçons se sont alors portés sur le ballon d'eau chaude. En effet, après une douche prise en pleine journée, je visualisais sur l'écran digital du compteur une consommation supplémentaire de 2000W, alors que le ballon ne devrait en principe tourner qu'en heures creuses.
J'ai alerté une première fois EDF il y a environ 1 an, la télé-conseillère que j'ai eu a minimisé le problème et m'a simplement proposé le déplacement d'un technicien. Ce dernier est passé le lendemain, cela a duré 15 secondes à tout casser : il a juste vérifié que mon compteur était bien allumé et affichait bien des chiffres. J'ai découvert ensuite sur ma facture que ce déplacement m'a été facturé 50€... Bref, mis à part ça je n'étais pas plus avancé.
Il y a 2 semaines, mon ballon est tombé en panne. Le plombier qui est venu le remplacer m'a confirmé que ce dernier était allumé en permanence et qu'à chaque fois que je consommais de l'eau chaude le ballon rechauffait l'eau en permanence. Tu m'étonnes que ma facture soit élevée.
Je me suis donc lancé dans le checkup du circuit electrique du ballon et dans le remplacement du contacteur jour/nuit que je soupçonnais d'être tombé HS (il émettait des grésillements pendant une période. Je l'ai remplacé par ce Scheider Electric) Le branchement est le suivant :
J'ai un disjoncteur 2A et un disjoncteur 20A reliés au tableau principal. Sur le 2A, le neutre part vers la borne A2 du contacteur, la phase vers le C1 du compteur EDF, puis du C2 vers le A1 du contacteur jour/nuit.
Sur le 20A, la phase et le neutre vont respectivement vers la borne 1 et 3 du contacteur, puis du contacteur les bornes 2 et 4 partent vers le ballon (on a bien 1+2 pour la phase, et 3+4 pour le neutre)
J'ai pris mon multimètre pour mesurer la tension arrivant en 1 et 3 : 230v. Et en 2 et 4, en position marche forcée : 230 également. J'ai également essayé de shunter C1 et C2 : le contacteur repasse en position auto. Fort enthousiaste, j'ai attendu 22H30 pour mesurer la tension sur le 2+4 : desespérement rien.
Je me demande maintenant si le signal est bien envoyé sur le C1/C2 de la part d'EDF, mais je ne sais pas comment vérifier la chose. Je souhaite continuer de moi-même avant de faire appel à un électricien...
Des conseils ?
merci d'avance