Bonjour, je sollicite de l'aide pour solutionner mon pb.
Mon chauffe ne fonctionne pas en automatique mais uniquement en marche forcée.
J'ai changé mon contacteur jour/nuit mais cela ne change rien.
J'ai vérifier les branchements, tout est ok.
Je passe bien en HC et HP selon les horaires programmés.
J'ai bien 230V à la sortie de mon disjonteur 2A qq soit la position du J/N et à la sortie du contacteur jour/nuit lorsque je suis en marche forcée.
J'ai 230V en mode marche forcée et auto entre les deux fils pilote du compteur EDF qqs soient les heures, est-ce normal?
J'ai rien entre A1 (pilote compteur EDF) et A2 (neutre sortie du 2A) qqs soient les heures et la position du contacteur J/N, est-ce normal?
Merci d'avance de vos conseils avisés.
Cdt