Bonjour
Nous avons fait réalisé par une entreprise une ouverture de 6m50 sur une longueur de 8m.
1 ipn de 6m80 à été posé.
Sur un côté de la maison il est fixé sur 40 cm dans les 1m50 de mur porteur restant
L autre côté de l ipn est directement dans la façade de la maison qui est en brique rouge.
Il supporte un étage complet comprenant deux chambres et une salle de bain.
Le sens du plancher est parallèle aux murs sur lequel repose l ipn d après mes lectures j en conclue que ces murs ne sont pas porteurs.
Je n arrive pas à obtenir de plan d exécution des travaux de la part de l entreprise....
La maison date des années 1930.
Qu en pensez vous ? Faut il faire appel à un BET connaissez vous quelqu'un de bien aux tarifs raisonnables
J allais oublié la maison à été construite sur sol argileux.
Merci beaucoup
Marie