modification sur tableau électrique

bonjour à tous ,

je vous explique mon problème,

j'ai un tableau électrique avec un inter différentiel 40 A suivi de 6 disjoncteur 4 de 16A ( 3 pour la cuisine et 1 séjour ) et 2 de 10A ( pour l'éclairage et prise commandé )

donc je souheterais rajouter dans ma cuisine un four électrique ainsi qu'un lave vaisselle

sachant que dans ma cuisine j'ai déja un disjoncteur 16 A pour la machine a laver, un 16 A pour le frigo et le dernier pour les prises

j'en déduit que je vais donc rajouter 2 disjoncteur dans mon tableau pour le four et lave vaiselle, jusqu'ici tout va bien ^^

et c'est la on ouvrant le tableau électrique que je me suis rendu compte qu'il y avait uniquement le fil de phase sur cetains disjoncteur et aprèes divers tests que le neutre était donc en commun sur tout l'installation en aval et pas de barette dans le tableau

est ce possible d'appairer phase et neutre ?

en laissant tel quel l'installation le fil de neutre ne risque t'il pas de chauffer ?

merci pour vos réponses !