Bonjour tout le monde,
Je viens solliciter vos avis concernant la fabrication d'un linteau béton pour une ouverture de baie vitrée de 380 cm.
En effet, je réalise une extension (480cm*480cm sur 330cm de haut) adossée à mon mur de maison en porotherme de 20cm*30cm*45cm (P*H*L). Sur deux des trois murs, il y aura une baie vitrée de 380 cm.
La construction est comme suit :
-->mur de 60 cm --> ouverture 380cm --> angle de 40 cm --> ouverture 380 cm ---> mur de 40 cm --> mur de 480 cm.
Nous allons donc réaliser des linteaux béton de 440 cm de long sur 45/50 cm de haut (ouverture 380cm + 30 cm de pose sur le mur).
Les deux linteaux seront posés sur un mur de 60cm d'un côté et de l'autre, sur un mur d'angle de 40cm.
Mon oncle qui est maçon est pour qui je suis le manoeuvre ne m'a pas contredit dans mes plans.
En revanche mon beau père me dit que le mur d'angle de 40cm est trop juste pour supporter les deux linteaux.
Je viens donc vers vous pour que vous puissiez me donner votre avis sur la question, est-ce que je peux laisser comme ça où est-ce que je dois agrandir mon mur d'angle ?
Une information importante est que la toiture est une toiture terrasse donc la charpente sera fixée dans le mur et non posée dessus et que par dessus le linteau il n'y aura qu'un rang de porotherme et le chainage..
En vous remerciant par avance.
Cordialement.