Bonjour à tous,
Dans le cadre de la rénovation complète de ma salle de bain cet été je me posait une question qui à tout de même son importance.
Je vais installer un appareil électrique de chauffage dans ma salle de bain, celui-ci est de classe 2 et d'indice de protection IP24.
Les appareils de classe 2 sont des appareils à double isolation sans terre et ne doivent pas être relié à la terre, d'ailleur ils ne possédent pas de connecteur pour être relié à la terre.
Cependant, la partie 701.415.2 de la NF C 15-100 indique ce qui suit:
701.415.2 Liaison équipotentielle supplémentaire
Une liaison équipotentielle supplémentaire doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses des volumes 1, 2 et 3.
D'où ma question, dois-je relier mon appareil de chauffage à la liaison équipotentielle supplémentaire, ou cet appareil étant de classe 2 (double isolation sans terre) est considéré comme ne pouvant pas apporter un potentiel différent de celui des autres conducteurs et donc nécessaire d'être relié à la liaison équipotentielle supplémentaire ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Cyrille