Bonjour, suite au passage du diagnostiqueur électrique dans me future maison, la LEP dans la SdB n'est pas bonne. Je me suis renseigné, et j'aimerais avoir confirmation :
Comp de la SdB :
- Baigoire (en résine) / lavabo(idem)
- Tuyau eau froide/chaude (besoin de brancher les 2 à la LEP, vu qu'ils sont reliés entre eux par la fication au mur??)
- Prises electriques (certaines dédiée, pour le Lave Linge par exemple)
- Montant de la porte en "fer"
- Eclairage
- Fenetre PVC
- Robinetterie (besoin vu que c'est relié au tuyau?)
Donc pour la LEP, il faut que :
- je branche mes prises normalement (la terre reliée à mon tableau)
- je branche l'écrairage normalement (terre au tableau)
Ensuite:
-je branche un fil de terre au montant de la porte, un pour chaque tuyau, 1 dans chaque prise et luminaire, et je relie tous ces fils dans un boitier pour LEP. Ainsi toutes mes terres sont reliées entre elles, seules celles des prises/luminaire vont au tableau. Le boitier de la LEP doit etre contigüe à la SdB (surement dans le grenier, juste au dessus)
Pour la section des fils :
Pour les luminaires, (cablés en 1.5), le fils de terre qui va au boitier LEP est en 1.5
Pour les prises (cablées en 2.5), le fil de terre qui va au boitier est en 2.5
Pour les autres (porte/tuyaux), la section doit être au moins la moitiée de ce qui arrive à mon tableau (je doit donc surement mettre du 6)
Ou alors : tous les fils doivent être de la même section??
Si les 2 tuyaux doivent être branchés à la LEP, est ce qu'on peux se permettre de brancher le premier sur le second, et le second sur la LEP?
Merci de m'apporter confiramtion (ou infirmation) de ce que je viens de dire 😉