/ L'Interrupteur Différentiel claque avant le Disjoncteur
BlankUser
Premiers gestes 🧤
22/06/13-11:02

L'Interrupteur Différentiel claque avant le Disjoncteur Différentiel

Bonjour,

Sur mon installation (tableau assez récent, changé en 2009), j'ai un Interrupteur Différentiel de 40a sensibilité 300mA, derrière lequel se trouve mon gros électro ménager ainsi qu'une pompe de relevage se trouvant dans mon jardin. Chaque appareil se trouve derrière un DD dédié (un DD pour le frigo, un DD pour le lave-linge, etc.), certains de 20A, d'autres de 16A (par exemple la pompe).

Lors des fortes pluies récentes, j'ai eu des court-circuits sur la pompe. Bien entendu, je traite séparément ce problème de court-circuit. Mais ce qui m'étonne, c'est que le disjoncteur différentiel qui protège cette pompe n'a pas claqué : c'est l'Interrupteur différentiel en amont qui a claqué. Du coup, tous les appareils qui sont derrière cet interrupteur (frigo plaques etc) ont coupé lors de ce court-circuit.

Je me dis que ce n'est pas normal? Normalement, seul le Disjoncteur de la pompe devrait sauter, et protéger le reste de l'installation. Sinon je ne vois pas à quoi sert ce disjoncteur.

D'où ma question : est-ce que mon disjoncteur pour ma pompe est bien dimensionné? La pompe doit faire 1500W environ, et le cablage entre la pompe et le tableau est du 2.5.

Merci par avance pour votre aide !

Continuez d'explorer la communauté !