Bonjour,
J'ai emménagé récemment, j'ai remplacé la vieille VMC simple flux de 25 ans avec interrupteur dans la cuisine par le modèle vendu par Leroy-Merlin: "Olympic Kit VMC avec détection d'humidité".
J'ai remplacé le simple interrupteur va et vient classique par celui fourni avec le kit VMC.
J'ai bien respecté la notice pour les branchements. Voici ce que j'ai découvert :
quand j'appuie sur petite ventilation, la VMC s'arrete
quand j'appuie sur la mache forcée, ça marche mais à fond
Je me demande si l'interrupteur fourni avec la VMC est un inverseur car j'ai lu des choses sur le net.
ou si le souci vient du remplacement du tableau qui a eu lieu entre temps
J'ai mis un multimètre aux bornes et j'observe ceci :
phase + marron (petite vitesse) = 0 V
phase + noire (grande vitesse) = 230 V
Voici ce que j'ai décidé de faire, qu'en pensez-vous ? :
monter dans les combles et inverser le marron et le noir :
si j'ai du jus sur le marron, la VMC devrait gérer et me mettre au moins la VMC à vitesse lente et moyenne grâce à "l'hygroréglabilité" et tant pis pour la grande vitesse, cela permettra de couper la VMC par exemple.
Est-ce que ça tient ? ou est ce que le marron était censé avoir un courant plus faible du style 100V pour faire tourner le tout lentement ?
Merci de vos lumières.