/ Isolation Phonique
MarcIsover
Sources d’inspiration 🖼️
21/12/17-07:55

Isolation Phonique

Bonjour à toutes et à tous,

J'ai reçu en messagerie privée une question que je vais copier ici et y répondre en "public" afin que que d'autres contributeurs puissent intervenir et que les réponses profitent au plus grand nombre:

Question :

Bonjour,

J'ai vu dans interventions sur le forum LM que vous étiez conseiller Isover.

Je me permets donc de vous poser une question "en direct".

Je recloisonne un appartement et je souhaite réaliser une isolation phonique au niveau des chambres. Il s'agira de cloison en plaque de plâtre sur armature métallique de 70. J'aurais donc une possibilité d'épaisseur d'isolant de 70.

Ma question est :

Quel isolant phonique utiliser ? Je n'arrive pas à savoir quelle matière est la plus isolante sur le plan acoustique ...

Laine de roche ? Laine de verre ? ... rouleau ? panneau rigide ? épaisseur ?

Avec mes remerciements,

Cordialement,

Réponse :

Bonjour,

Pour l’isolant, contrairement à ce que vous avez peut-être lu à droite et à gauche, laine de verre (LDV) et laine de roche (LDR) ont des propriétés identiques pour le type d’usage que vous allez avoir (preuves à l’appui si besoin avec les PV des rapports d’essais acoustiques). La LDV peut même avoir l’avantage car sa structure souple est moins susceptible de transmettre les vibrations que la LDR si cette dernière venait à être en contact avec les plaques de plâtre (avec les variations d’épaisseur de l’isolant). En rouleau, c’est plus facile à poser, un rouleau entre deux montants coincé dans l’ossature et la continuité de l’isolation est meilleure. Si vous avez des montants de 70, il faut prendre une laine type PAR en 70 mm d’épaisseur.

Quelques trucs, astuces et conseils si je peux me permettre :

  • « Là où l’air passe, le bruit passe « : mettez des bandes résilientes sous les rails hauts et bas, faites un joint mastic silicone en pied de plaque pour boucher le cm « réglementaire » laissé au montage. Evitez les boitiers électriques et les percements en vis-à-vis dans la cloison, il faut les décaler de 30 à 40 cm minimum.
  • Utiliser de préférence une plaque à isolation acoustique renforcée (type Placophonique® ou équivalent)
  • Il peut être TRES intéressant de doubler les parements (deux plaques de chaque côté de la cloison) : le gain d’isolation acoustique est important pour une faible emprise au sol.
  • Par exemple l’affaiblissement acoustique est de 43 dB avec une BA15 sur chaque face et laine de 70 et de 50 dB avec 2 BA 13 sur chaque face. Si on remplace la BA13 par de la plaque phonique, on gagne encore. Voir sur cette documentation en page 4 notamment l’efficacité de différents types de cloisons (les résultats des montages chantiers sont forcément moins bons que ceux des essais en labo).

Bonne lecture