/ Installation propane et gaziniere qui s'éteint.
BlankUser
Premiers gestes 🧤
06/01/18-23:20

Installation propane et gaziniere qui s'éteint.

Bonjour,

Je viens vers vous pour un problème qui arrive sur mon installation gaz pour alimenter ma plaque 4 feux de cuisson.
Description de l'installation : L'alimentation gaz ne concerne que l'alimentation de la plaque 4 feux, une Rosières de 9.5kW au total.
Cette installation date de septembre 2017, et je suis dans Marseille.
Un détendeur-inverseur est situé en dehors de ma maison. 2 bouteilles de propane de 13kg sont raccordées.
La première arrive sur sa fin de vie, la deuxième est neuve.
Après passage dans un tuyau en cuivre de 10 m de long environ, le gaz arrive sur la seconde détente (détendeur de sécurité classe 1, 1.3Kg/h), puis tuyau souple et plaque de gaz. L'installation gaz a été réalisée par un pro.

Problème : Au début pas de problème. Une seule bouteille était connectée. La plaque fonctionnait nickel, 4 feux ouverts sans problème.
Nous avons commencé à avoir des problèmes plus récemment. La gazinière s’éteignait toute seule.
J'ai pensé à la bouteille vide, mais non. Actionner le robinet de seconde détente permettait de relancer la gazinière.
J'ai connecté la deuxième bouteille en pensant que le problème pouvait être une chute de pression (il fait plus froid en décembre, mais on est à Marseille, les températures sont positives quand même !!!).
Le problème reste le même. Je ne peux allumer les 4 feux en même temps.
Parfois, juste allumer deux feux en même temps ne fonctionne pas...

que se passe t il, avez vous des idées?

j'ai verifié les branchements, verifier que les filtres n'étaient pas encrassés, mais tout est ok.