Je remplace mon tableau electrique.
Mon arrivée EDF est : 380V 500ma
J'ai choisi de mettre 3 differentiel mono 40A (un sur chaque phases).
Sur chaque differentiel le neutre et la phase sont coupée
Je n'ai pas de differentiel tetra.
Est ce que ma solution est conforme a la norme C15100? est ce que je risque d'avoir 380V en cas de coupure du neutre?
Merci d'avance