Bonjour,
Je suis en train d'analyser la rénovation de l'électricité. J'habite dans un département à 22 Kénaunique mais le réseau ErDF est aérien. Donc il me faut protéger mon tableau (et mon réseau) avec un parafoudre.
En consultant différents sites, j'apprends qu'il est recommandé d'installer plusieurs parafoudres car celui qui est en tête ne détournerait que 80 % de la surtension. Le reste étant réparti sur les autres rangées.
dixit :http://sitelec.org/cours/abati/foudre/foudre.htm à la section "Mise en cascade des parafoudres" (vers le bas)
Pensez-vous qu'il serait judicieux d'installer un parafoudre par rangée dans mon tableau électrique ? ou simplement de protéger les installations reliées aux autres rangées par des para-surtenseurs, genre multprises ?
D'avance merci de vos contributions.