/ Etrange branchement CONTACTEUR JOUR-NUIT
résolu
BlankUser
Premiers gestes 🧤
20/10/13-15:31

Etrange branchement CONTACTEUR JOUR-NUIT

Bonjour, je viens d'emmenager dans un nouvel appartement (locataire) dont l'electricité a été refaite dans les années 90. Le contacteur jour-nuit du chauffe-eau ne fonctionnant pas en mode auto alors que le compteur des heures creuses tournent, j'ai voulu comprendre. (le chauffe fonctionne parfaitement en mode marche forcé, le contacteur restant en permanence sur ce mode). Tout d'abord première surprise au niveau du compteur: rien n'est relié sur les bornes C1 et C2 du circruit client. Ensuite j'ai ouvert le tableau electrique et j'ai eu du mal à comprendre ce que j'y voyais autour du contacteur jour-nuit. voir le schema ci joint. Il n'y a pas de disjonteur 2A de proctection du circuit client. En sortie du disjoncteur 20a dédié au chauffe eau le neutre part en 1 du contacteur et repart sur un premier cable violet en direction du compteur. La phase part à la fois sur le 3 (normal) mais aussi sur la borne A1 (!). De la borne A2 part un 2e cable violet qui va dans la même direction que l'autre. Or ces 2 cables violets je perd leur trace derriere le coffre du compteur. Impossible de savoir où et comment ils sont connecté. En tout cas ils ne sont pas sur les bornes C1 et C2 du compteur. A ma connaissance c'est la phase qui devrait partir en C1 et revenir de C2 vers A1 et le neutre partir vers A2. Bref je ne comprends pas si l'electricien de l'époque a voulut gruger ou si il avait une astuce que je ne connais pas et qui ne fonctionne plus. Merci de vos suggestions. Bonne journée Fred

Continuez d'explorer la communauté !