Bonjour la communauté des Cyber Electriciens,
J'ai un besoin urgent de vos lumières !!! J'envisage d'acheter un bien et le vendeur m'a remis le rapport de diagnostic. Il y a 2 réserves sur la partie électrique que je vous livre, ci-après. En effet, pouvez-vous me dire de quoi il s'agit (je ne parle pas la même langue que les électriciens...), si c'est un réglage à faire, des éléments à changer, etc... Enfin savoir ce que ça peut me coûter...
Anomalie1 : Le courant assigné de l'INTERRUPTEUR différentiel placé en aval du DISJONCTEUR de branchement n'est pas adapté.
Localisation1 : Tableau de répartition
Description1 : Disjoncteur différentiel en 40 A en présence d'un circuit 32 A. Revoir le calibre de l'interrupteur assurant la coupure de l'ensemble de l'installation en tenant compte du courant de réglage de l'appareil général de commande et des différents circuits situés en aval.
Anomalie2 : L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou détériorée.
Localisation2 : Tableau de répartition
Description2 : Manque cache sur tableau de répartition. Remise en place des caches et enveloppes isolantes manquantes afin de limiter tout risque de contact direct.
Merci infiniment par avance pour vos réponses...
Belle fin de journée
Kris