Bonjour à tous,
voici une question normative pour ceux qui sont familiarisés avec la NF C15-100, sur laquelle j'aimerais confronter mon interprétation.
Je rénove une maison dont je refais intégralement l'electricité, mon tableau de comptage a du être changé, je vais donc devoir passer l'inspection du consuel.
Le branchement est triphasé avec un DB 3 x 10-30A, j'ai conservé un branchement tri pour différentes raisons, la principale étant mon enquete de voisinnage qui me dissuade de prendre une puissance élevée en monophasé (chutes de tension).
Le chauffage électrique direct et le ballon ECS sont sur un interrupteur différentiel 30mA type AC tétrapolaire, qui me permet de répartir les charges au mieux sur les 3 phases.
J'en arrive à la question : j'ai choisi pour cet interrupteur différentiel un 40A, sachant que mon DB est réglable jusqu'à 30A. Mais la norme semble imposer malgré tout le 63A, même si le calibre maxi du DB rend cette obligation peu compréhensible.
Ce que dit la NF C15-100 §535.3.2 :
le courant assigné d'un interrupteur différentiel doit être
- soit supérieur ou égal à la somme des courants assignés de ses disjoncteurs aval
- soit supérieur ou égal au courant assigné de son disjoncteur amont (ici le djsjoncteur de branchement)
Sauf dans le cas des locaux d'habitation, qui renvoie au tableau 771E
Le tableau 771E (§771.531.2.3.2) nous indique pour un branchement monophasé <= 18kVA :
- quand la puissance chauffage + ECS sous un même ID dépasse 8kVA (je serai à 13kVA), remplacer l'ID 40A par un 63A.
Une note sous le tableau dit pour un branchement triphasé le nombre et le courant assigné des ID est celui du tableau.
On pourrait imaginer que cela s'applique au choix sur un branchement tri de ne mettre que des ID mono et de répartir les charges comme ça.
Mais cette note parle bien du type du "branchement", mais pas du type de l'interrupteur (2 ou 4 pôles).
Donc si on applique à la lettre, il faudrait tout de même des 63A, même si la raison m'échappe.
Je me suis offert le luxe de placer des ID tétra sur toutes les rangées pour pouvoir ultérieurement déplacer n'importe quel circuit mono d'une phase à l'autre en fonction des données que je collecterai sur le bus de téléinfo et du recoupement avec l'activité de la maison.
J'ai d'ailleurs le même questionnement sur mon ID type A qui dessert un nombre suffisant de circuits spécialisés pour être lui aussi visé par une mention similaire du tableau 771E.
Quand on connaît le prix de ces bestioles, j'avais de bonnes raisons de prendre des 40A mais je suis passé à côté de cette mention. Je me demande maintenant si je vais devoir remplacer les deux engins. Ca ferait une coquette somme, apparemment sans motif technique ou sécurité qui plus est (ça calmerait la douleur).
Merci d'avoir lu jusque là, et merci d'avance pour vos réponses.