Bonjour à tous,

Je souhaiterais avoir votre avis: notre disjoncteur général EDF saute apparemment lors que nous tirons du courant (quand le four chauffe, le seche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mit un appareil de mesure au compteur car l'abonnement est adapté à notre consommation (tout en reconnaissant la faiblesse de la ligne)

Quelques données:
- nous sommes en bout de ligne, seule une maison après nous. Nous avons le sentiment que nos problèmes sont arrivés depuis que ces voisins ont aménagé à plein temps (mais pas certain). Eux n'ont pas de problème comme nous.
- je ne pense pas que ce soit une fuite à la terre d'un appareil car ce ne sont pas les interrupteurs différentiels des tableaux qui sautent, et cela ne se produit pas sur un appareil en particulier
- quand ca saut, ca a du mal à tenir quand on réenclenche
- nous avons le sentiment que ca se produit particulièrement en heures creuses
- on constate fréquemment des baisse de tension (aléatoire ou lorsqu'on enclenche un appareil)
- l'installation était une triphasé "transformée" en monophasé.
- la maison est ancienne et il y a 1 vieux tableau + 1 nouveau tableau, tout deux directement alimenté par le compteur EDF.

Je m'arrache les cheveux et nous pouvons avoir des périodes de plusieurs jours sans aucun problèmes (et en utilisant tous les appareil) et certaines journées infernales où il est impossible d'utiliser un appareil plus de 10mn...

Merci de votre aide