Bonsoir,
Un télérupteur legrand 04015 commande 5 boutons poussoirs et 2 points lumineux. Un des boutons poussoirs ne fonctionne plus; il ne fonctionnait déjà plus qd ns avons acheté la maison et ns pensions que c'était parce que l'ancien propriétaire avait installé un autre BP un peu plus loin; pour le rebrancher correctement, je voudrais comprendre comment est monté le télérupteur:
- les bornes 1 et A2 du télérupteur sont reliés au N du disjoncteur
- sur la borne A1 arrive un fil qui n'est pas relié au disjoncteur (il est de couleur bleue, ce qui ne veut rien dire ici...)
- sur la borne 2 arrive un fil qui n'est pas relié au disjoncteur non plus ( il est de couleur rouge avec du chatterton bleu autour )
Pour savoir si c'est le N qui alimente ou pas les BP, j'ai utilisé un multimètre à détecteur de phase sans contact et il s'allume quand je le mets près des BP. Est ce que cela signifie à coup sûr que les BP sont alimentés par la phase?
Merci pour votre aide