Bonjour,

J'ai un acheté un variateur à placer sur un circuit va et vient.

Evidemment ça ne fonctionne pas. Après plusieurs essais et branchements différents le meilleur résultat que j'obtiens est de laisser le poussoir allumé pour pouvoir me servir du variateur.

Il y a un inter A à un bout du salon avec une arrivée phase et deux fils navette oranges (celui qui doit être remplacé par un variateur).

Un inter B se trouve à l'extérieur du salon avec les deux fils navette et un fil noir qui part vers les ampoules.

Le variateur a deux bornes L, une borne B et une borne variation.

J'ai trouvé un schéma legrand qui pourrait faire l'affaire, malheureusement, sur ce schéma, le retour ampoule part de l'intérrupteur A, ce qui n'est pas le cas chez moi. Placer le variateur à la place de l'interrupteur B reviendrait un peu à sortir dehors pour allumer la lumière…

Quelqu'un peut-il me dire si je peut remplacer l'inter A par le variateur tout en gardant l'utilisation normale du va et vient, ou s'il n'y a aucun espoir ?