bonjour,
nous rénovons actuellement notre tableau électrique et la plaque de cuisson est alimentée par un fil 4²mm et un disjoncteur à fusible 20A...
Malgré plusieurs tentatives le changement du fil 4² par du 6² n'est pas possible (fil d'origine bloqué dans la gaine !). Sachant que la puissance max de notre plaque est de 5.6 kW y a t'il un risque à garder le 4² avec un disjoncteur de 25 A en tête (5600 / 230 = 24.3 A) au lieu de la norme 6² + 32 A ?
Merci pour vos avis