/ Branchement interrupteur differentiel
BlankUser
Premiers gestes 🧤
26/10/14-12:26

Branchement interrupteur differentiel

Bonjour,

je viens d'acheté une vieille maison d'environ 100 m2 (10 M x 7 M) dans le Gers où je fait la rénovation, après avoir fait 5 devis d'électricité les prix m'ont poussé vers l'achat de livres professionnel et du matériel nécessaire outillages et matériels électriques a la réalisation de l'installation en encastré pour l'intérieur et en apparent pour l'extérieur sous tubes et câbles ro2V. Les devis pour une cinquantaine de prises, 1 va et vient et 11 luminaires commandé par inter et 4 lignes en prévoyance d'un aménagement du toit 2x en 3x2,5 et 2 en 3x1,5 ainsi que l'éclairage extérieur sous tubes avec 10 prises plexo 2 luminaires commande par inter et un éclairage via minuterie avec une dizaine de boutons poussoir et luminaires ainsi que le tableau avec 30 lignes distinctes et interrupteurs différentiel, les 5 électriciens m'ont donné à peu pré a 100 € le même prix HALLUCINANT de 45000 € ! La maison je l'ai payé 51000 avec les papiers, le choix de faire moi même l'installation était très clair. En ayant acheté livres outils rainureuse électrique matériels et prises/inter dans la même gamme qui m'a été proposé par les 5 niloé et plexo, je m'en suis tiré à en gros 2000 € peut être ai-je oublié quelques factures, il est évident que le gas oil n'est pas compté car il vrai que je suis allez trainer un peu partout pour trouvé le moins cher !

J'en viens maintenant à mes 2 questions pour lesquelles je coince un peu !!

Je vous remercie de votre aide, voici mes différentes questions :

Question 1

Comme vous pourrez le voir sur les photos 3 & 6, le nouveau tableau est plus moderne que celui de base qui daté de 1975.

Concernant la composition du tableau, j’arrive sur un sectionneur de 40 A en tri et ensuite j’alimente 3 ID = 1 de 40 A pour les prises + 1 de 25A pour la lumière et un autre de 25A pour le jardin (peut être un peu faible) pour la lumière et les pc.

  • Sur les photos 4 & 5 des ID le 1er Tracon et le 2eme Schneider, la question que je me pose vu qu’ils étaient livrés sans documentation. Je les ai alimenté par le haut et sortie par le bas pour alimenté les peignes. Il y a un petit schéma sur le tracon mais là j’avoue mon ignorance. Sur le Schneider il n’y aucun schéma.

  • Est-ce que mon branchement est bon ou non ?

Car j’ai vu que ces modèles sont un peu dépassé par rapport aux nouvelles gammes de chez Legrand avec branchement verticale (le prix a fait l’achat).

Question 2

J’avais connecté ensembles une ligne la phase et le neutre pour les repérés coté tableau. Ayant oublié cette connexion ainsi fermée. J’ai mis mes dpn en fonction, évidement cela a disjoncté mais là j’ai constaté 2 choses !

  • Le dpn est descendu ce qui est normal, mais l’ID ou le dpn est alimenté ne s’est pas mis sur off.
  • Et c’est un des 3 fusibles de l’arrivée secteur EDF qui est descendu.
  • Pour moi la logique aurait voulue que ce soit le l’ID où est connecté cette ligne qui se coupe et non pas la protection d’une phase d’arrivée.

J’espère que mes questions sont claires dans le cas contraire, j’essayerai de faire mieux dans le prochain mail.

Je vous remercie d’avance de votre aide et je vous souhaite un bon dimanche

Bien cordialement

Rémy

3.jpg6.jpg4.jpg5.jpg

Continuez d'explorer la communauté !