/ Avis sur nouveau tableau électrique
résolu
BlankUser
Premiers gestes 🧤
07/08/16-07:50

Avis sur nouveau tableau électrique

Bonjour,

Voilà j'ai installé mon nouveau tableau électrique en remplacement de mes anciens fusibles porcelaines. J'ai eu des bonnes surprises, j'ai pu séparer certains circuits et mettre à jour mon plan électrique de la maison. Pour l'instant le nouveau tableau est position en temporaire sur le côté, je doit toujours essayer de repositionner plus haut le DB qui me pose tant de soucis!

Il me reste malgré tout des circuits surchargés, pourriez vous me donner votre avis sur quelques points :

- J'ai 2 circuits de phases en 6mm2 vers la prise four et la prise lave-linge/lave-vaisselle mais un seul circuit Neutre dans la cuisine. j'ai donc brancher le Neutre en double sur les 2 DD. Est-ce un problème?

- Est ce que je peux laisser le Lave-Linge et le Lave-vaisselle sur le même circuit car sinon va faloir tout casser 😞

- j'avais acheté un tableau pré-équipé, j'ai donc utilisé le DD 32A présent pour le Four. Pas trop fort le calibre du DD?

- Mes circuits prises sont très chargés et je n'arrive pas à trouver comment les séparer.J'arrive pas à isoler les alimentations et voir ou ils se rejoingnent tous. Vous auriez une astuces?

- En plus pour l'instant j'ai mis les volets roulants sur les circuits prises. J'envisage de refaire l'entrée/couloir/SdB, j'en profiterais pour passer de nouveaux circuits pour alléger tout ça et dédier un circuit volets roulants.

- J'ai mis les neutre sur les DD en fonction du couplage des cables dans les gaines à l'arrivée au tableau mais il y a parfois des doutes. Comment je peux vérifier que j'ai bien couplé le bon neutre avec la bonne phase? Qu'est-ce que ça risque à part de disjoncter?

Désolé j'ai beaucoup de questions, mais une vérification avec votre expertise me serait d'une grande aide.

d'avance MERCI.

Mes photos et schémas si le coeur vous en dit 😁

Continuez d'explorer la communauté !