Bonjour,
Un des derniers sujets m'amène à me poser des questions sur la rénovation électrique que je suis en train de faire. Pourriez-vous SVP me donner un avis sur le raccordement de mon tableau secondaire ?
Je refais donc une installation ancienne qui ne disposait d'aucune sécurité : tous les circuits connectés directement sur le disjoncteur EDF sans fusible ni quoi que ce soit !
Pour bien individualiser les circuits, je mets 2 tableaux :
- 1 petit à la sortie du disjoncteur EDF avec quelques circuits qui aboutissaient là (3),
- un second plus loin : je mets a profit une grosse boite de dérivation qui était alimentée par de gros fils (a priori 10 mm²) déjà installés à partir du disjoncteur EDF. Je récupère ces gros fils pour l'alimentation de mon tableau et je refais partir toute une série de circuits (7) qui aboutissaient à cette boite de dérivation.
Ma question concerne l'alimentation de ce tableau "secondaire" : j'ai donc repris ces anciens câbles (10 mm² a priori) pour l'alimentation du tableau. A l'autre extrémité, je les ai branchés sur la barette de phase et neutre du premier tableau sans rien entre les 2. Donc c'est comme si ces câbles étaient branchés directement sur le disjoncteur EDF.
Question 1 : Cela pose-t-il un problème sachant que le disjoncteur EDF est réglé à 45A ? J'avais tendance à penser que non vu que les fils sont capables de tenir plus que cela. Par ailleurs une partie de la puissance est aussi consommée à partir du premier tableau (la cuisine part de là)
Question 2 : Si je devais monter mon abonnement à 60A, faudrait-il alors soit retirer des fils en 16mm² vers ce second tableau, soit mettre un disjoncteur 45A à l'origine des câbles ?
Au cas ou ce second tableau viendrait à tirer plus de 50A, ce qui est en principe possible car il y a deux interrupteurs différentiels de 63A et 40AC sur ce second tableau et un total de 173A de disjoncteurs divisionnaires.
Merci d'avance
JJR