Bonjour,
j'aimerais avoir un avis sur mon projet d'alimentation pour un moteur.
Description du moteur: TAJFUN type EP12, Triphasé, 380v 50 Hz, 11Kw, démarrage étoile triangle
Le courant nominal est donc de 21A (P=UI√3cosφ)
Sur la ligne d'alimentation triphasée (après le DDR de tête 30A 500mA), un DDR 25A 30mA Courbe C type AC, le tout câblé avec du 5G6mm² souple sur une distance de 70m, branchement sur le tableau de commande du moteur par prise type HYPRA.
Avec du 6mm², j'ai normalement une chute de tension d'environ 1.5% soit 5.8v. (< à 2%)
En démarrage direct, je serais environ à 140A, la courbe C peut correspondre. Or là je suis en étoile / Triangle donc pas de problème pour le type de courbe car je descends à 45A. (Id’=Id/3)
Je me pose juste la question de la section du câble d’alimentation par rapport au courant de démarrage, parce que j’ai vu dans un magasin de bricolage que du 6mm² ne supportait que 7900 w. Cela m’a rendu perplexe.
Merci pour votre avis sur mon installation