Bonjour,
La norme est on ne peut plus claire : dans tous les circuits la fil de terre doit être de même diamètre que ceux de phase et neutre = 3 fois la même section.
POURTANT, je ne comprends pas POURQUOI ?
En effet, dans une installation protégée par :
- le différentiel EDF à 500mA,
- et les différentiels de tableau à 30mA,
le courant devrait être coupé dès qu'une fuite à la terre atteint ces seuils, bien inférieurs à ce qu'est capable de transporter un câble même de 1.5 mm² (16A).
Dès lors, quel risque prend-on à utiliser un fil de terre de diamètre inférieur ? Il n'y aurait priori aucun risque de s'approcher des intensités limites ?
La raison de cette question est que je fais une rénovation d'une installation où certains circuits ont été à l'origine câblés de cette façon (fil de terre de 2.5mm² sur in circuit en 4mm² par exemple). Tirer de nouveaux câbles serait extrèmement compliqué et je cherche à comprendre à quel point il peut être risqué de laisser les choses telles qu'elles.
Merci d'avance si vous pouvez éclairer ma lanterne.
JJR